首頁寫作指導年預應力管樁監理要點模板年預應力管樁監理要點模板

    年預應力管樁監理要點模板


    人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面我給大家整理了一些優秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

    預應力管樁監理要點篇一

    一、工程項目概況

    工程名稱:中央名府小區 建筑面積:2萬m2 結構形式:高層

    工程地點:實驗中學北

    建設單位:舜隆房地產有限公司 監理單位:宏大建設監理有限公司 設計單位:中建建筑設計有限公司 施工單位:德廣建筑工程有限公司

    工程特點:1.基礎采用φ400、φ500高強度預應力砼管樁(phc-ab),樁身砼c80。以穩定強風化花崗片麻巖為樁端持力層,樁端入持力層≥1.5m,必須嚴格控制樁的設計收樁條件;

    2.本工程施工時必須控制好主軸線位置,避免軸線誤差; 3.本工程模板制安時必須注意模板的承載力和穩定性,避免質量、安全事故發生。

    二、旁站監理的部位或工序

    根據工程特點,本項目旁站監理的部位或工序如下: 1.預應力混凝土管樁。

    (1)檢查管樁的外觀質量、生產廠家、規格、生產日期、蒸養方式,常壓蒸養的pc樁應不小于28天的齡期。

    (2)打樁順序必須按江蘇省標準《預應力混凝土管樁基礎技術規程》

    (3)焊接接樁除應符合現行行業標準《建筑鋼結構焊接規程》jgj181的有關規定外,尚應符合下列規定:

    a、預應力混凝土管樁接長宜在高出地面0.5~1.0m進行;

    b、下節樁的接頭處宜設導向箍以方便上節樁就位。接樁時上下節樁段應保持順直,錯位偏差不宜大于2mm;

    c、管樁對接前,上下端板表面應用鐵刷子清刷干凈,坡口處應刷至露出金屬光澤;

    d、焊接時宜先在坡口圓周上對稱點焊4~6點,待上下樁節固定后,拆除導向箍再分層施焊,施焊宜由兩個焊工對稱進行。

    e、焊接層數不得少于二層,內層焊渣必須清理干凈后方能施焊外一層,焊縫應飽滿連續。

    f、焊好的樁接頭應自然冷卻后才能繼續施壓,自然冷卻時間不宜少于8min,嚴禁用水冷卻或焊好即壓。g.終壓前必須滿載復壓3次,樁長小于20m時復壓5次,且樁的沉降量小于30mm,當壓樁力已達到2.0倍設計荷載時,應隨即穩壓1分鐘以上。

    (4)管樁頂的填芯應采用微膨脹混凝土,灌注應飽滿。灌注深度不得小于2d且不得小于1.2m,混凝土強度等級不得低于c30。2.各棟承臺及地梁澆筑

    檢查樁芯混凝土質量,樁頭插筋的直徑、長度、彎法,檢查排水是否干凈。3.各棟各層柱澆筑

    檢查柱底混凝土質量,檢查柱底雜物是否清理干凈。4.地面澆筑 檢查墊層是否清理鋼筋、平整,檢查鋼筋位置,檢查混凝土混合料質量,檢查混凝土是否振搗密實、平整。

    三、旁站監理人員

    旁站監理工作由張凱負責,特殊情況下由總監理工程師在項目監理機構人員中進行安排。

    四、旁站監理人員的職責

    1.檢查施工企業現場質檢人員到崗、特殊工程人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況

    2.在現場跟班監督關鍵部位、關鍵工序的施工 3.檢查施工方案和工程建設強制性標準情況

    4.檢查進場材料、建筑構配件、設備和商品混凝土等的質量檢驗報告情況

    五、旁站監理記錄的內容

    旁站監理人員必須按廣州市旁站監理記錄表做好旁站監理記錄,旁站監理記錄內容如下: 1.工程名稱 2.工程地點 3.日期及氣候

    4.旁站監理的部位或工序 5.施工情況 6.監理情況 7.發現的問題 8.處理意見

    六、施工企業的義務

    施工企業應當根據監理單位制定的旁站監理方案,在需要實施旁站監理的關鍵部位、關鍵工序進行施工前24小時,書面通知項目監理機構。

    七、簽字與違規處理 1.旁站簽字

    旁站監理人員必須做好旁站監理記錄和監理日記,保存旁站監理原始資料。旁站監理人員和施工企業現場質檢人員應在旁站監理記錄上簽字,凡未簽字的,不得進行下一道工序的施工。2.違規處理

    旁站監理人員實施旁站監理時,發現施工企業有違背施工方案和違反工程建設強制性標準行為的,有權責令施工企業立即整改;發現其施工活動已經或者可能危及工程質量的,應當及時向監理工程師或者總監理工程師報告,由總監理工程師下達局部暫停施工指令或者采取其他應急措施。對不服從總監理工程師指令的,監理機構必須向建設行政主管部門報告。

    預應力管樁監理要點篇二

    c13

    ******************工程

    監理細則(預應力管樁)

    內容提要:

    工程概況及監理依據

    監理工作流程

    監理工作的控制要點及目標值

    監理的工作方法及措施

    項目監理部(章):

    專業監理工程師: 總 監 理工程師:

    期:

    ******************監制

    目錄

    一、概況......................................................................................................................................3

    二、監理工作依據.................................................................................................................3

    三、監理工作質量控制標準和檢驗方法.................................................................3

    四、監理工作質量控制流程............................................................................................5

    五、監理工作質量控制要點............................................................................................6

    (一)施工準備階段監理工作質量預控要點.......................................................6

    (二)施工階段監理工作質量控制要點..................................................................6

    (三)成品驗收階段監理工作質量控制要點.......................................................7

    六、監理工作質量控制措施............................................................................................7

    七、監理工作進度控制措施............................................................................................8

    八、文明施工和安全生產監控措施............................................................................8

    九、監理工作資料.................................................................................................................9

    預應力高強混凝土管樁監理細則

    一、概況

    本工程為*****************公司,施工單位為******************有限公司和****************,結構形式為框剪結構,建筑總面積99621.79平方米,地上 26/24/18層。

    二、監理工作依據

    1、按國家gb13476-92《先張法預應力混凝土管樁》、87sg361《預制鋼筋混凝土方樁》、gbj202-83《地基與基礎工程施工及驗收規范》規范規程及江蘇省標準圖集(蘇g03-2002)執行;

    2、《地巖土工程勘察報告》(詳勘二000年十月);

    3、香港華藝設計顧問(深圳)有限公司提供的樁基施工圖紙;

    4、建設單位與施工單位簽訂的合同、《建設監理合同》;

    5、經總監、建設單位審批的樁基施工組織設計(施工方案);

    6、圖紙會審紀要及有關變更聯系單。

    三、監理工作質量控制標準

    (一)、基本要求:

    1、局部粘皮和麻面累計面積不大于樁總外表面積的0.5%,深度不大于10mm,且應修補;

    2、漏漿深度不大于主筋保護層厚度,長度不大于30mm,累計長度不大

    于管樁長度的10%,且應修補;

    3、不得出現環向及縱向裂縫,但龜裂及水紋不在此限;

    4、樁頂和樁尖處不得蜂窩、麻面、裂縫和掉角;

    5、樁的混凝土強度必須大于設計強度。

    (二)、允許偏差項目:

    1、樁身長度 +0.7%l ~-0.5%l(l為樁長);

    2、端部傾斜 ≤0.5%d(d為直徑);

    3、直徑 +5 ~-4mm;

    4、保護層厚度 +10 ~-5mm;

    5、樁身彎曲度 ≤l/100;

    6、法蘭盤允許偏差 : 內徑 ±2mm

    外徑 0mm ~-1mm

    螺孔中心距 ±0.5mm

    高度 +2mm ~ 0mm

    7、樁端板允許偏差:平面度 2mm

    外徑 0mm

    內徑 ±2mm

    8、厚度正偏不限、負偏差為0mm。接樁時,上下節樁的中心偏差不得大于10mm,節點彎曲矢高不得大于1‰樁長。

    9、打樁完畢后的偏差應符合gbj202-83《地基與基礎工程施工及驗收規范》中具體要求。

    四、監理工作質量控制流程

    1、樁基在施工前必須進行試樁,樁基的施工終壓值應嚴格以試樁的終壓值為依據,且應滿足設計承載力要求,不得自行降低終壓值,承載力不滿足設計要求的樁,應及時通知設計方處理。

    2、施工完成后的工程樁應進行樁身質量和豎向承載力檢測,采用高應變法檢測和靜載荷試驗,其中高應變法檢測樁數不少于總樁數的10%;靜載荷試驗檢測不少于總樁數的1%,且不少于3根。

    3、樁基施工的應深入研究地質勘察報告,認真制定打樁路線,合理配置樁長;按先中心,后四周;先密集,后稀疏;先深,后淺的原則確定打樁線略。

    4、對于高強度預應力混凝土管樁的制作起吊運輸堆放應注意(1)樁身混凝土必須達到100%;

    (2)管樁在吊運過程中應輕吊輕放,避免劇烈碰撞,管樁陸地運輸時宜用大平板車,裝運時應防止樁身滑動和滾動。

    (3)樁堆放場地應平整,豎實。

    (4)管樁堆放場層數宜為單層,不宜超過三層,疊堆為二層或三層時管

    樁底部必須設置墊木,支撐點應在離端部0.2倍的樁長處,底層最外部的管樁應采取措施以防滾動。

    5、靜壓法施工管樁要求:其終壓值均取4500kn。分別在3600、3900、4200 kn,三個級別的壓力值分別壓三次,每次5秒,間隔30秒,在終壓值4500 kn級別壓五次,每次5秒,間隔30秒。

    五、監理工作質量控制要點

    (一)施工準備階段監理工作質量預控要點

    1、研究工程地質勘察報告、樁位平面布置圖、樁基結構施工圖,弄清設計要求;

    2、審核施工單位的預應力混凝土管樁施工組織設計(或施工技術方案);

    3、檢查施工單位進場的樁機型號是否與本工程匹配;

    4、審查施工單位管理人員到位情況;

    5、檢查樁基施工特種技術工種(樁基操作工、電焊工、電工)的上崗證;

    6、審查施工單位進場的質保書及相關試驗報告單;

    7、監督施工單位施工時做好試樁記錄,以校核地質資料和機械設備性能,并根據實際情況修改施工工藝操作,保證樁基施工質量;

    8、根據勘察報告和設計要求對每根樁樁長實行預控。

    (二)施工階段監理工作質量控制要點

    1、防止沉樁偏斜 沉樁過程中用經緯儀校正樁身垂直度;

    2、保證設計深度

    a、控制樁身傾斜度 b、盡可能清除地下障礙物 c、防止樁底端破損;

    3、防止樁頂打碎

    a、預應力管樁制作符合規范要求 b、選用適合的樁錘及

    沖程;

    4、防止接樁不平整

    a、法蘭盤的制作符合要求;

    (三)成品驗收階段監理工作質量控制要點

    1、在土方開挖后,檢查樁頂標高及樁身情況。

    2、會同檢測單位對樁基進行靜載試驗和低應變檢測,以檢查樁基整體施工質量。

    3、審核施工單位提交的管樁工程質量的檢查、評定及其它技術資料,審核施工單位提交的樁基竣工圖。

    六、監理工作質量控制措施

    1、在樁基施工期間委派三名監理人員實行24小時全天候駐現場跟蹤監理,總監巡視檢查;

    2、嚴格把好放樣驗收關,認真對施工孔位放線、孔口的標高等進行復核測量;

    3、嚴格把好材料質量驗收關,檢查中發現不合格的材料或質保資料不全的材料禁止進場使用;

    4、嚴格把好工序質量驗收關,工序實行現場旁站監理,做好旁站記錄,嚴格控制樁端進入持力層深度,嚴格控制樁頂標高;

    5、對樁基施工中存在的質量問題或質量隱患及時以口頭指令或書面指令通知施工單位加以整改或返工,對重大質量事故及時與建設單位、設計單位及上級主管部門聯系;

    6、協調好建設單位與總包單位、總包單位與分包單位、供貨單位之間關系;

    7、定期主持召開工程例會和不定期主持召開工程協調會,并及時印發會

    議記要;

    8、監理工程師逐日填寫監理日志,監理項目部逐月編寫監理月報,并報建設單位,在樁基施工完畢編寫樁基施工總結報告,分析評定樁基施工質量情況。

    七、監理工作進度控制措施

    1、根據招投標文件和承包合同審查施工單位編制的樁基施工進度計劃,對嚴重不合理的工期要求提出書面意見,并切實要求施工單位按進度計劃組織施工。

    2、檢查施工單位進場的樁機及配套設備、人員安排和原材料的準備情況是否滿足施工進度計劃要求。

    3、檢查施工單位管理人員是否按要求到位,檢查施工單位機械維修工、水電工是否組織。

    4、對施工進度實行動態管理,根據現場施工情況和外部條件影響及時督促施工單位增加機械設備。

    5、督促施工單位加強組織管理和技術管理,確保各工序有效銜接。

    6、檢查樁孔回填及圍護工作的落實情況。

    7、在樁基施工期間,時及時組織檢測單位進行試樁靜載試驗。

    8、建立反映施工進度狀況的監理日志,如實記錄影響施工進度的各種因素。

    9、公正合理地進行有關進度、計量方面的簽證。

    10、協調施工單位不能解決的內、外關系問題。

    八、文明施工和安全生產監控措施

    1、督促施工單位認真貫徹落實江蘇省南京市有關建筑工地文明施工和安全生產管理的各項規定。

    2、檢查施工單位樁基施工期間的安全保證體系。

    3、檢查“五牌一圖”是否掛置齊全完整,是否設置安全警告標志。

    4、檢查電路是否按三相五線制設置接地接零和使用漏電保護器,孔上電纜是否架空,嚴禁一閘多用。

    5、檢查高空作業是否系帶安全帶。

    6、檢查施工現場安全帽佩戴情況。

    7、檢查電焊工、電工、吊車司機、操作工的上崗證。

    8、檢查樁頂上部孔洞是否回填及圍護。

    9、現場材料應分類掛牌標識,堆放整齊。

    10、保證施工場地整潔。

    11、減少施工噪音,特別是夜間。

    12、建設各方管理人員應帶頭嚴格遵守各項安全制度。

    九、監理工作資料

    (1)預應力管樁質保書,(2)放樣報驗單,(3)試樁記錄,(4)隱蔽工程驗收報驗單,(5)預應力管樁監理記錄表(6)靜載試驗和低應變檢測(7)監理日志,(8)監理月報,(9)樁基工程監理工作總結報告,(10)監理通知及有關聯系單,(11)工程例會及工程協調會會議紀要

    預應力管樁監理要點篇三

    phc預應力管樁監理實施細則

    一、概況:

    福州融僑新港大酒店工程是福州融僑有限公司承建項目之一,工程設計標高±0.00相當于黃海標高6.30m。地基承載采用先張法預應力鋼砼管樁(phc)。工程樁型號采用phc-ab500-125。試樁、錨樁型號采用phc-ab500-125。工程樁長度為8~18 m,試錨樁長度為 m。總樁數為424根.采用直徑500靜壓預應力高強混凝土管樁,樁端持力層為強風化凝灰巖(6層),單樁承載力特征值1400kn.樁身混凝土c80.施工中嚴格按現行國家建設標準<<建筑預應力混凝土管樁基礎技術規程>>dbj13__59__2004進行,要求對單樁靜荷實驗,同條件下試樁數量不少于總樁數的1%,不少于3根.同一廠家的品種,規格,型號抽檢數量不少于2根.壓樁力不小于3500kn.樁端進入持力層后,此樁壓力復壓三次,最后三次累計沉降不大于15mm, ab500x125抗拔承載力350kn,應按國家規范要求進行抗拔承載力實驗復核.樁施工時主要壓樁力控制為主,樁端面進入樁端持力層長度不小于0.5m.施工中應采用單節樁成樁,故施工中應結合勘察報告和試成樁結果配樁長.施工前應進行試壓樁,以提供樁施工的正確參數.為了確保樁基施工按期保質完成,根據監理合同約定,監理機構編制本細則。

    二、編制依據

    1、為了保證工程施工有序開展,提高預制混凝土管樁成樁質量保證率,特制定本細則。

    2、本細則編制依據: a.設計文件;

    b.國家、市規范、標準;

    c.國家、市有關監理的法規、規定。

    三、鋼砼預應力管樁質量控制要點

    (一)對鋼筋砼預應力管樁(phc樁)的要求: 1.

    成品砼預應力管樁必須具有:

    1)

    生產廠家資質證書、產品出廠合格證。2)

    砼等級試驗報告。3)

    鋼筋檢測報告。

    4)

    砂、石料交易證書及復試報告。2.

    監理對成品、半成品材料報審制度。

    1)

    會同建設單位和施工單位對管樁生產廠家進行考察。2)

    檢查成品材料質量。

    3)

    認真檢查各種質量保證資料。

    4)

    對成品觀感質量進行檢查,對有問題的管樁(如:缺陷裂紋超過規范)堅決不允許進場。已進場的不合格品責令其限期退場。

    3.施工單位應對管樁進行實測實量,監理應抽查,每檢驗批不少于1次。對超過規范要求達不到合格標準的,不得使用。

    4.鋼筋預應力管樁允許偏差范圍如下: 1)

    直徑±5mm ; 2)

    管壁厚度-5mm ;

    3)

    軸贈園孔中心線對樁中心線5mm ; 4)

    樁尖中心線

    5)

    下節或上節樁焊接對中心線傾斜2mm ;

    (二)施工技術準備

    1.開工前檢查:施工資料要齊全: 2.

    沉樁技術方案主要應包括下列內容: 1)

    工程概況。2)

    安全技術措施。

    (三)起吊管節、管樁

    1)

    管節(指長度為15米內的單節管樁)吊運可采用兩端鉤吊法,吊扣的水平夾角不宜小于60度。2)

    施工總平面布置圖。

    3)

    施工設備、沉樁順序及技術措施。a)

    質量驗收標準。

    b)

    管樁吊運時,吊點位置應符合設計要求,允許偏差為±20厘米。

    c)

    吊樁采用捆綁法,注意防滑,吊運過程應保持平穩,不應發生碰撞。

    (四)運輸管節、管樁

    1.運輸車輛底層應設置墊楞,在多支點的情況下,支點必須保持同一平面。2.

    管節運輸時除底層設置墊楞外,各層之間可不設墊木。

    3.管樁運輸時,各層之間應設置墊木,并應注意無能為力點上下對齊,各層墊木材質均應相同。4.

    運輸φ1000mm的樁堆放層次不宜超過2層,其他直徑的樁堆放不宜超過3層。5.

    運輸過程中必須采取可靠的防損、防滾、防滑措施。

    (五)管節、管樁堆放要注意下列幾點: 1.

    堆放場地應平整、堅實、排水暢通。2.

    樁的兩端應有適當的保護措施。

    3.搬運時應防止樁體撞擊而造成樁端、樁體損壞或彎曲。

    4.管樁、管節應按規格材質分開堆放,堆放層次不宜太高,φ400mm、φ500mm直徑的一般宜放置二層,支點設置應合理,管樁的兩側應用木楔塞住,防止滾動。

    四、沉樁

    (一)施工準備

    1、機具人力準備:

    (1)

    進場樁機、起吊設備、電焊機等需滿足本工程的質量、進度、安全等方面的需要,設備型號、性能需報監理部審查,復核備案。

    (2)

    壓樁的施工人員屬于特殊工種操作,必須持有特殊工種上崗操作證,并報監理部檢查備案,無證人員不得上崗操作。移機時應配備至少1名指揮人員。

    2、技術管理準備和要求:

    (1)

    開工前施工單位應組織管理人員認真熟悉圖紙、地質報告及相關規范標準等,發現問題在圖紙設計交底時解決。

    (2)

    施工單位應在開工前編寫好《壓樁工程施工技術方案》,方案中需明確管理網絡、施工順序、施工技術措施、質量安全保證措施,以及施工進度計劃等。并填寫《施工組織設計(方案)報審表》,報監理部審批,監理部審批認可后實施。

    (3)

    根據建設單位提供的控制點及標高點,進行放線測量,放出樁位位置,經自檢合格后,填寫《施工測量放線報驗單》(監a-15),報監理部驗收,監理部對施工單位的放線測量成果進行復核合格后,由測量專業監理工程師簽字認可。

    (4)

    所有準備工作完后,施工單位填寫《工程開工報審表》(監a-02),報監理部總監理工程師審核同意簽字后,才能正式開工。

    (二)壓樁施工監控要點

    1、靜力壓樁壓樁機應符合下列規定:

    (1)壓樁機應根據土質情況配足額定重量。(2)樁帽、樁身和送樁中心線應重合。(3)壓同一根(節)樁應縮短停頓時間。

    (4)為減少靜力壓樁的擠土墩可選擇適當措施。

    (5)沉樁場地應平整,坡度不宜大于1%,且應設置排水明溝或暗溝。

    (6)沉樁場地應滿足沉樁機接地壓力要求,當不能滿足時,可采用下列措施, 鋪墊道渣層,用壓路機壓平鋪設路基箱,沿壓樁機履帶走向鋪平放穩。

    2、沉樁順序應符合下列原則:

    (1)空曠場地沉樁應由中心向四周進行;

    (2)某一側有需要保護建筑物或地下管線時,則應由該側向遠離的方向進行;(3)有不同深度基樁時,應按先大后小,先長后短原則進行;(4)沉樁機運行路線應經濟合理,運樁、喂樁方便。

    3、樁位可用白灰劃出管樁外徑圓圈做標記,圓心放樣偏差不應大于20mm.4、樁位定位時,應在沉樁機正面和側面分別架設經緯儀,監控下樁垂直度,直樁垂直度,偏差不得大于1/200,另加水準儀控制樁頂標高。

    5、送樁應滿足下列要求

    (1)

    應具有足夠的強度和剛度,送樁剛度盡量接近樁身剛度。(2)

    應分析所沉沒的樁徑相適應,樁帽外圈內徑宜比樁徑大1-2cm,內圈外徑宜比樁內徑小4cm,樁帽宜套入樁頂30-40cm。

    (3)

    必須設置排氣孔,確保管樁內腔的空氣與大氣相通,排氣孔孔徑不宜小于管樁內徑的1/10。

    6、錘墊材料與錘型相適應,可選用硬木、鋼絲繩或鋼絲繩夾鋼板墊等。

    7、樁墊應具有一定的彈性和韌性,并有足夠的厚度,形狀應與樁斷面相適應。樁墊材料可選用松木、棕繩、硬紙板、水泥袋紙等材料制作。

    8、應確保壓樁、送樁和樁身在同一軸線上。

    9、樁頂標高允許偏差-50到+100mm之內。

    10、壓樁樁位允許偏差值:

    項次

    項目

    允許偏差值(mm)

    檢驗方法

    有基礎梁的樁

    垂直基礎梁的中心線方向 100 用經緯儀和盡量檢查

    沿基礎梁的中心線方向

    150

    樁數為1-2根或單排樁

    樁數為3-20根

    邊緣樁

    d/2

    樁數多于20根

    中間樁

    d

    注:(1)d為樁的直徑

    (2)表中的允許偏差值是在送樁深度≤2米狀態下,當送樁深度大于2米時,每增加1米偏差允許值相應增加110mm.(三)對壓樁的質量監控要點

    1、必須嚴格控制第一節樁的沉樁質量,認真注視穩樁,壓錘時樁身變化情況,發現偏移傾斜時應立即分析原因,并采取糾正措施。

    2、現場接樁時,上節樁與下節樁應對直,軸線錯位不得大于2mm,坡口根部間隙不得大于4mm;下節樁已呈傾斜狀態時,上節樁仍應對準下節樁的軸線,不要出現折疊現象。

    3、壓樁順序要合理。當施工中出現斷裂樁時,應會同設計人員共同研究處理。

    (四)焊接接樁應符合下列規定:

    1、電焊接樁時可采用手工電弧焊。

    2、焊接工藝應符合下列規定:

    (1)

    上下端板應除污、除銹,坡口處呈現金屬光澤后方可施焊。

    (2)

    選用焊條直徑應能滿足焊透坡口根部的要求,根部打底應選用φ3.2mm焊條,焊條,焊條品種宜采用結422。

    (3)

    焊接時電流強度應與所使用的焊機和焊條相匹配,應分層、對稱、均勻、連續施焊,根部必須焊透,每道焊接接頭應超前引弧,注意焊接始端和終端的焊口處理,表面加強焊縫高度宜為1mm,力求平滑。焊接后應進行外觀檢查,焊縫不得有凹痕、咬邊、焊瘤、夾渣、裂縫等表面缺陷,發現缺陷時應返修。

    (4)

    大風和雨天,應有可靠的防風、防雨措施,否則不得進行焊接施工。(5)

    兩節樁接樁平面不宜墊鐵片,最好旋轉一下找直度。(6)

    焊接結束后應讓其冷卻>3分鐘,方可進行壓樁。(7)

    靜壓樁過程必須有完整的壓樁記錄。

    五、樁基工程驗收除應按設計要求和有關的規定執行外,尚應符合下列規定:

    1、當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,樁基工程的驗收應待打樁完畢后進行。

    2、當樁頂設計標高低于施工場地標高需送樁時,在每一根樁的樁頂沉至場地標高應進行中間驗收,待全部樁開挖到設計標高后應再作檢驗。

    3、在沉樁過程中施工單位對每根樁均需作詳細記錄,監理也需對沉樁情況作必要的抽查并做記錄,以檢查記錄的真實可靠性。

    4、對送樁深度監理每天必須作必要的復核工作。施工單位在送樁器上作明顯標記,防止樁頂標高錯誤。

    5、加強成品樁的質量控制,對樁施打前,需對現場已起模的成品樁作全面質量檢查,對樁身有超過規范裂縫及其它質量問題的樁,堅決不準使用。

    6、對每天完成的樁,監理認真詳細作好記錄,以便及時掌握工程進度,同時督促施工單位,以每個工作日能完成的樁數,做沉樁隱蔽驗收記錄,并填寫《工程報驗單》(監a-14),報監理驗收簽字。

    7、沉樁過程中發現異常情況,施工單位不得擅自處理,必須報告監理,監理再會同甲方、設計單位及時予以處理,并做記錄。

    8、對施工中出現的不規范行為,監理有權根據實際情況簽發《監理通知單》(監b-03)、《工程停工通知單》(監b-01),施工單位在整改完成后,分別填寫《整改復查報審表》(監a-12)、《復工申請表》(監a-08),經監理復查合格后方可進行下道工序施工;在出現質量問題后,應在發現質量問題后1天內填報《工程質量問題報告單》(監a-16,一式四份),監理根據不同情況上報處理。

    五、質量檢驗及監理驗收、評估、歸檔資料要求

    1、質量檢驗:按設計要求,成樁質量檢驗需進行靜載及動測試驗,具體的靜載試驗組數及動測(小應變)比例由設計確定。

    2、監理工序驗收(1)

    驗收時間:各工序驗收應提前4小時報監理驗收,需要設計等其它部門參加的須提前24小時;(特殊情況除外)。

    (2)

    監理工序驗收控制點

    從制樁到打樁完成,按時間順序須經監理驗收的控制點有:原材料報審;施工組織設計報審;成品半成品廠家資質報審;工程開工報審;測量放線報驗(以每次放線的樁位數)、樁隱蔽報驗(每臺班打的樁數為一次)。

    (3)

    監理驗收程序:上述各工序是在施工單位自檢的基礎上進行的,且應書面申請驗收并附相關的自檢資料;未進行自檢或無自檢資料,監理有權拒絕接受申請和驗收。

    (4)

    評估、歸檔資料:工程施工完成后,施工單位應整理以下資料進行歸檔:工程地質勘察報告、樁基施工圖、樁位竣工圖、圖紙會審紀要、設計變更、施工方案、開工報告、測量定位記錄、原材料質保、復試;試塊報告、成樁原始記錄、樁隱蔽驗收記錄、樁靜載、動載試驗資料。上述資料必須按房號分開成冊。

    監理根據施工單位提供的竣工資料對各房號的工程樁分別進行評估,然后提交有關監督站進行驗收。

    預應力管樁監理要點篇四

    地下室預應力基礎管樁樁施 工質量中間驗收監理評估報告

    一、工程概況:

    本地下室基礎管樁施工分項工程設計管樁共296根,樁基承臺標高分別為-6.7米(地下室人防通道部分)和-7.5米(地下室車庫部分),樁頂進入承臺10cm,采用先張法預應力混凝土phc-ab-¢500-125抗撥管樁,靜壓樁機施工,設計樁端持力層為強風化巖層,壓樁終壓力480噸,有效樁長11-22米。

    二、工程監理情況:

    為保證本項目工程質量達到承包合同、設計文件及相關工程驗收規范標準要求,我項目監理部相應做了如下具體工作:

    1、組織施工圖紙會審和設計交底,把問題解決在施工之前,防止由于錯誤領會設計意圖或設計上的錯誤而造成施工質量問題。

    2、審查、批準施工單位上報的樁基施工專項組織設計;

    3、督促施工單位做好基樁施工前的施工質量、安全技術交底;

    4、對進場的所有管樁、樁尖及接樁用電焊條材料嚴格按照規定要求進行檢查驗收,檢查管樁產品合格、性能檢測報告是否齊全材料的型號、規格、類型是否與設計相符;檢測樁端平整度、傾斜度及彎曲矢高是否在允許的偏差范圍內、表觀質量是否符合規范要求等。無合格證、性能檢測報告及現場檢查驗收不合格的管樁不能在工程上使用;

    5、加強施工過程中工序質量的檢查和控制,按照監理規范及甲方要求,對基樁施工全過程進行旁站監理、對旁站監理中發現的施工質量缺陷(配裝、焊接、垂直度、終壓力及復壓次數等)及時要求施工整改;

    6、嚴格執行分項工程、隱蔽工程及各檢驗批施工質量的檢查驗收制度,對管樁檢驗批、管樁施工檢驗批、管樁隱蔽工程嚴格按規定要求及時進行檢測驗收,對未經檢查驗收或檢查驗收不合格的不能進行下道工序施工。

    7、施工前、后反復督促施工單位認真進行樁位、樁數復核,防止樁位偏差過大和漏樁情況發生。

    8、控制施工隊的各種原材料和施工試驗必須嚴格按照規范要求進行,其中抗撥樁施工前進行了三根抗撥試驗(2根兼作工程樁),試驗結果全部合格;施工完成后,嚴格按樁

    基檢測規范要求,分別進行了施工管樁的抗撥和低應變檢測,其中抗撥檢測樁共三根,試驗結果為合格;低應變檢測共127根樁,檢測結果達到優良標準;

    9、本管樁分項工程所有檢驗批施工質量經現場檢查驗收符合設計及相關規范標準要求;

    10、督促施工單位及時整理、完善建設工程文檔資料。以備驗收審查與存檔。

    三、綜合評語:

    本管樁分項工程在施工管理過程中,質量、安全管理體系比較完善,管理制度比較健全,專項施工方案、工程材料報審、報驗及時,主要施工設備(靜壓樁機680型)進場質量證明文件比較完整,完工檢驗批、隱蔽工程自檢制度健全、報驗及時、驗收資料基本完整,在對具體施工質量的監理中,我項目監理部從材料進場驗收、隱蔽的施工全過程,嚴格按設計及相關規范要求進行事前預控、提醒、事中旁站監理、事后組織檢測及檢查驗收的全過程跟蹤。縱觀本分項工程施工全過程,主要建筑材料(預應力管樁、焊條、樁尖)質量證明文件基本齊全、材料、施工檢驗批及隱蔽工程施工質量經檢查驗收滿足設計施工圖和相關規范標準要求,施工資料比較完整,整個施工全過程中未發生質量、安全事故。據此,本項目監理部認為該分項工程施工質量符合設計施工圖和相關施工質量驗收規范標準要求,同意中間驗收合格。

    ……市……………………..監理有限公司

    ……………工程項目監理部

    ……..年….月….日

    預應力管樁監理要點篇五

    揚州市旺角中心工程

    預應力管樁工程監理細則

    內容提要: 專業工程特點 監理工作流程

    監理工作控制目標及控制要點

    監理工作方法及措施

    項目監理機構(章):

    專業監理工程師: 總監理工程師:

    期:

    江蘇省建設廳監制

    預應力管樁工程監理細則

    一、工程慨況

    1、項目名稱:揚州市旺角中心

    2、建設單位:揚州金太陽置業有限公司 揚州元豐機電配件有限公司 揚州久遠農機汽車有限公司

    3、設計單位:揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司

    4、建設地點:邗江路與翠崗路交叉口西南角

    5、項目組成、規模、結構類型

    項目組成:本項目主要為:旺角中心及其室外工程,總建筑面積:15028.24m2。

    結構類型:框架結構。

    6、工程特點概述:

    (1)總平面示意圖,見附圖一。(2)本項目采用預制預應力管樁基礎。二、適用范圍和目標

    1、范圍:本細則適用于正常環境下預應力管樁(錘擊法和靜壓樁法)施工監理。

    2、目標:合格。三、編制依據

    (1)《建筑樁基技術規范》jgj94-94。

    (2)《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202-2002。(3)《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300-2001。(4)《建筑地基處理技術規范》jgj79-2002(5)《建筑地基基礎設計規范》gb50007-2002(6)《建筑基坑支護技術規程》jgj120-99(7)《預應力混凝土管樁》(國家建筑標準設計圖集)03sg409(8)《先張法預應力混凝土管樁》(江蘇省工程建設標準設計圖集)蘇g03-2002(9)業主提供的設計圖紙等技術資料。

    四、細則的執行與管理

    1、本細則由項目總監理工程師審批并指定專業監理工程師負責執行,項目總監理工程師負責檢查專業監理工程師執行本細則的情況并給予指導。

    2、專業監理工程師應具備細則所列的規范,規程及設計圖紙等技術資料,并熟練掌握。

    3、專業監理工程師應結合本工程的特點,按本細則的要求切實落實施工前期、施工過程中、竣工驗收和保修階段的監理措施。做好施工中的監理檢查、旁站監理、隨機抽查、測試檢查工作。

    4、專業監理工程師應及時研究在執行細則過程中出現的問題,確定解決措施。必要時對細則做出修改或補充,經項目總監理工程師審批后執行。、監理控制要點與方法(1)施工工藝及監理工作流程(見附表)

    (2)準備階段的監理要點

    1)熟悉合同文件、設計文件及有關技術資料,組織或協助業主進行圖紙會審和技術交底,作好會議記錄,編寫會議紀要。

    2)審查施工單位的營業執照和資質證書、項目施工人員名單、特殊工種人員上崗證書、質量保證體系是否健全,完善;審查施工單位管樁采購合同、廠家的生產許可證書、產品說明書、管樁承載力,施工工藝的試驗參考資料及采購計劃、數量,必要時應對廠家進行實地考察。

    3)開工前應進行試打樁,做好試打樁記錄。應對靜壓樁貫入法的標準組織設計、質檢、施工單位共同確認。

    4)審批《預應力管樁施工組織設計》,符合工程要求,簽還《預應力管樁施工組織設計報審表》,同意實施;否則提出意見,要求施工單位修改后,重新報審。如屬分包,應提交分包單位有關資料并填報《分包單位資格 報審表》,經總監理工程師審查后,合格者簽返《分包單位資格報審表》同意分包;不合格則退回《分包單位資格報審表》,要求總包單位重新選擇合格分包單位,重新申報。

    5)檢查施工機具的進場情況,性能、數量是否符合現場的施工技術要求和環境要求,監督施工人員按有關要求對測量儀器、設備(如經緯儀、水準儀、壓力表、鋼尺等)進行檢定和校核,合格簽還《進場設備報驗單》同意進場使用;不合格退回《進場設備報驗單》,要求施工單位重新組織合格施工機械進場,重新報驗。

    6)施工單位運抵現場管樁,必須符合設計要求及《先張法預應力砼管樁》gb13476-1999 規定,應有合格證書及樁身質量有完整的材料檢驗報告書,施工單位自檢合格后,填報《材料報審表》,配合監理人員對進場管樁進行實物驗收并核查有關規格、批號、制作日期是否與出廠合格證書相符,且外觀質量應滿足下表要求,合格者簽還《工程材料/構配件/設備報審表》同意使用,不合格退回《工程材料/構配件/設備報審表》,并監督不合格管樁運出施工現場;

    a、用于工程焊條、樁尖等材料按管樁同樣報驗。b、管樁的外觀質量要求

    c、質量要求 :管樁外觀質量不允許出現:粘皮和麻面、樁身合縫漏漿、內外表面露筋、局部磕損、表面出現裂縫、斷縫和脫頭、樁套箍凹陷、內表面混凝土坍落、接頭及樁套箍與樁身結合面出現漏漿和空洞及蜂窩。

    管樁尺寸允許偏差:樁段長l:±0.3%l 端部傾斜:≤0.3%d(d為管樁外徑)

    外徑:±2 壁厚:±10.0 保護層厚度:+5,0 樁身彎曲度:≤l1500 樁端板:平面圖:2 外徑:0,-1 內徑:±2 厚度:正偏差不限,負偏差為0 7)施工單位根據有資質測量單位的放樣點,依據設計圖紙進行樁位放樣,施工單位自檢合格后填報《施工測量放線報驗單》,監理人員對樁位、高程控制點進行復核,符合要求簽還《施工測量放線報驗單》,否則退回《施工測量放線報驗單》,要求施工單位重新放樣,復核無誤后重新報驗。在完成以上工作后,施工單位填報《工程開工報審表》。監理人員檢查施工單位施工組織具體,技術措施充分,手續齊全,準備工作落實后,總監理工程師簽還《工程開工報審表》同意開工;否則退回《工程開工報審表》,要求施工單位完善各項準備工作后,重新申報。

    五、主要監理措施

    1、組織措施

    (1)按工程監理部組織的責任分工,將目標按施工階段和分部分項進行分解,使目標具體化并落實到組織和個人,編制實施細則,報總監理工程師批準執行。

    (2)指定專人做好信息的收集、交流和處理工作。所有監理工程師都要樹立一盤棋思想,自覺做好信息的收集交流工作。

    (3)監理部建立健全例會制度,巡視制度并及時進行監理工程師業務交流。

    (4)建立和落實監理組的考勤及獎懲辦法。

    (5)加強和設計、質監、業主及施工單位的聯系,以得到他們的支持和幫助。

    (6)總監要積極做好目標控制的督查工作,發現問題要及時采取補救措施。

    2、技術措施

    (1)協助組織好圖紙會審與技術交底工作,把好目標控制的設計關。(2)審查施工單位編制的施工組織設計,提出監理意見和建議,以確保質量,加快速度。

    (3)幫助施工單位改善管理,推廣項目法施工,網絡計劃技術等科學管理方法。

    (4)分析各種風險因素,制定相應預控措施,實行動態管理。(5)嚴格執行本規劃已制定的各類監理工作程序和有關制度。(6)充分運用儀器和試驗手段,控制好工程質量。

    六、施工階段的監控要點

    1、施工前的質量控制

    (1)掌握和熟悉質量控制的技術依據。(2)審查分包單位的資質。(3)施工機械的質量控制。

    (4)審查施工單位提交的施工組織設計或施工方案。

    (5)加強原材料、成品和資料的質量控制,如管樁必須有出廠合格證和本批次檢驗報告,合格后方可使用。

    2、施工中的質量控制(1)工序交接檢查

    堅持上道工序不經檢查驗收不準進行下道工序的原則。上道工序完成后,先由施工單位進行自檢,專職檢,認為合格后再通知現場監理工程師到現場會同檢驗。檢驗合格后簽字認可方能進行下道工序。

    (2)行使質量監督權,下達停工指令

    為了保證工程質量,出現下列情況之一,監理工程師有權指令施工單位立即停工整改。

    a、未經檢驗即進行下道工序作業者。

    b、工程質量下降經指出后,未采取有效改正措施,或采取了一定措施,而效果不好,繼續作業的。

    c、擅自采用未經認可或批準的材料。d、擅自變更設計圖紙的要求。e、擅自將工程轉包。

    f、擅自讓未經同意分包單位進場作業者。

    g、沒有可靠的質量保證措施貿然施工,已出質量下降征兆者。h、其它

    (3)停工后復工前的檢查

    當施工單位嚴重違反質量規定標準,監理人員可行使質量否決權令其停工,或工程因某原因停工后需復工時,均應經檢查認或后開始下達復工令。

    (4)審核并簽署現場有關質量技術簽證、文件等。

    監理工程師應按施工順序、進度和監理計劃及時審核和簽署有關質量文件、報表。

    (5)跟蹤檢查,對于施工難度較大的工程結構或容易產生的質量通病,監理人員還應進行跟蹤檢查。

    (6)建立質量監理日志

    現場質量監理工程師及質量檢驗人員應逐日記錄有關工程質量動態及影響因素的情況。

    (7)組織現場質量協調會

    現場質量協調會一般由現場監理工程師或現場總監主持。協調會后在二天內應印發會議紀要。

    3、施工后的控制措施

    (1)審核竣工圖及其它技術文件資料(2)整理工程技術文件資料并編目建檔

    七、預防措施及處理方法

    1、樁機的基礎必須穩固,安裝必須周正、水平,導桿垂直,并成一垂線。

    2、采用雙向經緯儀或吊線校正樁身垂直,如發現垂直度超規范,應及時校正。

    3、嚴格檢查,樁頂平整度,保證緩沖厚薄均勻。

    4、壓樁施工時,當樁身剛插入土時,宜重新調整管樁垂直度,然后重新啟動壓樁機將管樁壓入土中。壓樁過程中利用二臺經緯儀成90度夾角監測,確保垂直度。偏差不大于是0.5%l,電焊接頭前要校正好上下節樁管的垂直度,上下節樁中心線偏差小于5mm,節點彎曲矢高不得大于樁段的0.1%。

    5、提高樁的制作質量,防止樁接頭的歪斜及樁尖偏心和樁體彎曲等現象發生。

    6、提高就位精度,管樁應就位在白灰圓圈內,經施工員檢查合格允許沉樁。

    7、提高施工接樁質量,保證上、下節樁同軸。

    8、本工程管樁采用端板式焊接接頭,焊縫高hf=12mm,樁沉至地面下1m左右即可接樁,焊接前,清除焊縫上下30mm范圍內及接頭板端面的泥土和油污物等。在下節樁的頂部安裝導向箍(或導向板),以便引導上節樁就位后,沿接口四周對稱焊接。焊接時應選擇適當的電流,限制焊接速度和焊接時間,采用分層均勻焊接。樁接頭焊接完后應待焊縫冷卻8分鐘后再進行沉降,以防焊縫破壞。

    9、樁頂標高采用水準儀控制。隨時測量不同區塊的自然地面標高并標記于樁位偏號圖上,送樁器以紅漆明顯標記不同的送樁深度位置,送樁時嚴格控制,務使樁頂標高允許偏差控制在±50㎜之間。

    10、明確各工序的質量控制點,檢驗標準、檢驗方法,具體落實到責任人,根據本工程特點,測量放點、管樁材料、焊接、深度為關鍵工序。

    八、驗收

    1、驗收標準:按《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202-2002的有關要求執行。

    2、檢查方法:

    (1)樁體質量檢驗按基樁檢測技術規范按基樁檢測技術規范(2)樁位偏差:見規范

    3、檢測方法:(1)靜載試驗或高應變(2)動測(3)按設計要求。

    4、檢測數量:動測或靜載試驗數(高應變)按有關規范和設計要求執行(見附表)。驗收程序:根據靜載(高應變)和動測試驗報告,合格后施工單位對樁位、樁頂標高實測繪制樁基竣工平面圖并對樁基質保資料進行整理核查,填寫《工程報驗申請單》,監理部組織有關人員進行驗收。驗收合格后,簽還《工程報驗申請單》;驗收不合格,施工單位提出事故原因分析報告,監理單位組織有關人員對事故進行分析研究,并形成相應的事故處理方案。

    九、安全及環保監控:

    1、要求施工單位設置專職安全員,并且健全安全保障體系,嚴格按照安全操作規程施工。

    2、要求施工單位必須對班組全體人員進行安全教育并記錄,形成定時學習會議制度。

    3、督促施工單位定時對施工用電、電器及機械設備進行安全檢查。

    4、樁機操作人員及電工應體檢合格,持證上崗。

    5、打樁機作業區內應無高壓線路,作業區應有明顯標志或圍欄,非工作人員不得進入。壓樁時,非工作人員應離機10 米以外。

    6、在工作中操作人員和配合作業的人員必須按規定穿戴勞動保護用品。

    7、開挖棄渣嚴禁傾倒到距施打場地較近處,以免形成壓載造成邊坡失穩或因周圍加載而抬升已完工的樁基,棄渣必須傾倒到城管部門指定地點。其他如排污,噪聲等控制應滿足環保部門要求。

    九、驗收用表

    1、樁基設計文件和施工圖,包括圖紙會審紀要和設計變更通知等;

    2、樁位測量放線圖,包括工程基線復核簽證單;

    3、工程地質和水文地質勘察報告;

    4、經審定的施工組織設計或施工方案,包括實施中的變更文件及資料;

    5、管樁出廠合格證及管樁技術性能資料(產品說明書);

    6、施工記錄匯總,包括樁位編號圖、現場繪制的管樁收錘回彈曲線;

    7、打(壓)樁工程竣工圖;

    8、成樁質量檢查報告;

    9、單樁承載力檢測報告;

    10、質量事故處理資料。

    十、單位工程必須采取兩種及其以上的檢測方法進行樁基檢測,一個檢測單位只能承接一種檢測方法進行測試,不允許任何一個檢測單位實行總承包。

    十一、基坑工程臨時的支護樁或地下連續墻應按下列要求進行檢測:

    1、排樁的結構完整性采用低應變動測法,檢測數為總樁數的10%,且不少于5 根。當低應變動測法檢測結果發現樁身存在較嚴重缺陷可能影響樁的水平抗力時,應采用鉆孔抽芯法進行補充檢測,檢測數為總樁數的1%,且不少于3 根(一樁一孔)。

    2、地下連續墻宜采用聲波透射法檢測,檢測槽段數為總槽段數的30%,且不少于3 個槽段。

    十二、工程樁檢測方法及數量,必須符合《工程樁檢測方法及數量一覽表》的規定,并符合以下要求:

    1、同一單位工程中,對于不同強度等級、不同樁徑的樁均應進行抽檢;

    2、同一單位工程若存在不同樁基類型時,應按比例進行檢測;

    3、裙樓、塔樓的樁基應分別進行抽檢,總抽檢數量必須滿足《工程樁檢測方法及數量一覽表》的規定。

    十三、樁基檢測前建設單位或監理單位必須向質量監督機構提交樁基檢測方案,其內容包括:樁基類型及數量、樁基檢測方法、受檢樁樁位及數量、樁位編號;樁基檢測方案應有建設、監理、勘察、設計及施工單位簽名。

    樁基工程質量檢測包括成樁質量檢測和承載力檢測兩部分,一般應先進行成樁質量檢測,后進行承載力檢測。鋼樁應采用高應變動力試驗和靜載試驗檢測.加固補強后的樁基,應采用適合的試驗方法,檢測加固補強效果是 否達到設計要求。

    承受水平荷載和抗拔荷載的樁基工程,應根據設計要求,分別進行水平靜載試驗和抗拔靜載試驗。

    本規定所指檢測數量,按單位工程計算。同一單位工程中既有一樁一柱,又有群樁的樁基工程,應分別按照一樁一柱和群樁確定檢測數量。同一單位工程中采用不同樁型的,應分別計算。小區工程中,工程樁數量少于50 根的單位工程,如無爭議,可按地質條件相近、樁型相同、同一施工單位施工的若干個單位工程樁基數量合并來計算檢測數量。

    受檢樁樁位應由監理單位或建設單位會同勘察設計、施工單位共同確定,并報質量監督機構。受檢樁樁位應按如下原則確定:

    1、基樁的承載力檢測,應首選成樁質量較差的基樁;

    2、當采用兩種或兩種以上檢測方法進行成樁質量檢測時,應依據前一種試驗方法的檢測。

    3、選擇對施工質量有懷疑的樁;

    4、選擇設計方面認為重要的樁;

    5、選擇巖土特性復雜可能影響施工質量的樁;

    6、選擇代表不同施工工藝條件和不同施工單位的樁;

    7、同類型的樁宜均勻分布。

    十四、檢測方法 靜載試驗:

    執行《建筑地基基礎設計規范》gbj7-89 或《建筑樁基技術規范》jgj94-94.用于指導設計和有爭議的樁基工程的靜載試驗應采用慢速維持荷載法,其它工程樁的檢驗可采用快速維持荷載法。

    試驗目的:確定豎向抗壓、抗拔、水平承載力的極限值作為設計依據,或抽樣評價工程樁的承載力是否滿足設計要求。

    高應變動力試驗:

    執行《基樁高應變動力檢測規程》jgj106-97.試驗目的:判定基樁的豎向承載力和評價樁身結構完整性,采用實測曲線擬合法分析樁側與樁端土阻力分布。監測預制樁打入時的樁身應力與樁錘效率,選擇沉樁設備與工藝參數,選擇預制樁合理的樁型和樁長。

    基樁反射波法:

    檢測執行廣東省標準《基樁反射波法檢測規程》dbj15-27-2000.試驗目的:普查樁身結構完整性,判定樁身結構完整性質量等級。為靜載試驗、高應變動力試驗、鉆孔抽芯試驗等確定樁位提供依據。

    鉆孔抽芯檢測:

    鑒于目前國家和本省尚未制定鉆孔抽芯檢測標準,其檢測按下列規定進行:、設備安裝、操作參照國家地質礦產部行業標準《鉆孔灌注樁施工規程》dz/t 0155附錄d(抽芯取樣);應采用高轉速的油壓鉆機、單動雙管鉆具、直徑101mm 以上的鉆頭進行抽芯。

    2、芯樣試件制作、試驗、混凝土強度換算值的計算參照中國工程建設標準化協會標準《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》cecs 03∶88.如果試件內骨料的最大粒徑大于試件半徑,則該試件的強度值無效。

    3、每孔按上、中、下三個部位各取1 組有代表性的芯樣試件,每組芯樣3 個試件,每組芯樣的強度代表值的確定參照《混凝土強度評定標準》gbj107-87.當缺陷位置能取樣試驗時,必須取樣進行混凝土抗壓試驗。持力層取樣應靠近樁底部。

    4、樁端持力層巖土分類參照《巖土工程勘察規范》gb50021-94 或《建筑地基基礎設計規范》gbj7-89 或廣東省標準《建筑地基基礎設計規范》dbf15 —3—91.5、沉渣厚度的判別標準按設計要求或參照《地基與基礎工程施工及驗收規范》gbj202-83.6、對樁底持力層的鉆探,每樁應不少于1 孔且鉆探深度不小于設計要求值;當無設計要求值時,應執行《建筑地基基礎設計規范》gbj7-89 的有 關規定,一般應不小于3 倍樁徑且不小于3m.7、各種樁徑的樁其每樁鉆孔數分別規定為:小于1.2m 的鉆1 孔,1.2~1.6m 的鉆2孔,大于1.6m 的鉆3 孔。對于無法保證鉆至樁底的超長樁,在保證總鉆孔數的前提下,可減少每樁的鉆孔數,而相應增加檢測樁數。單孔開孔位置宜偏離樁中心10~15cm.試驗目的:檢驗灌注樁樁身混凝土質量、樁身混凝土強度是否達到設計要求;樁底沉渣是否符合設計及施工驗收規范要求;樁端持力層的強度和厚度是否符合設計要求;施工記錄樁長是否屬實等。

    十五、超聲波透射法檢測

    參照執行《基樁低應變動力檢測規程》jgj/t93-95.各種樁徑的樁其每樁的聲測管埋設數量分別規定為:樁徑小于1.2m 的埋設雙管,1.2~2.0m 的埋設三管,大于2.0m 的埋設四管。

    試驗目的:檢測樁身混凝土的均勻性,樁身缺陷及位置,判定樁身結構完整性。

    十六、檢測數量

    成樁質量檢測采用基樁應力波反射法、高應變動力試驗、鉆孔抽芯法、超聲波透射法。應根據地質條件、施工工藝、建筑樁基類別,合理選擇一種或多種檢測方法,確保建設工程質量。成樁質量檢測數量規定如下:

    1、每根樁下承臺的灌注樁,抽檢樁數不得少于1 根;

    2、一類建筑樁基、地質條件復雜、成樁質量可靠性較低或有爭議的樁基工程,抽檢樁數不應少于總樁數的30%,且不得少于20 根;

    3、工程地質條件相近、成樁工藝相同、同一單位施工的其它樁基工程,抽檢樁數不應少于總樁數的20%,且不得少于10 根。

    十七、單樁豎向承載力檢測規定如下:

    1、下列工程應進行靜載試驗;(1)一級建筑樁基;

    (2)地質條件復雜、確定單樁承載力可靠性低、樁數多的二級建筑樁 基;

    (3)有爭議的樁基工程;

    (4)本地區新樁型或應用新施工工藝的樁基工程。

    2、其它樁基工程,可采用靜載試驗或高應變動力試驗。

    3、單樁豎向靜載試驗的檢測數量不應小于總樁數的1%,且不應少于3 根,工程總樁數在50 根以內時不應少于2 根。、高應變能力試驗的檢測數量不小于總樁數的5%,且不少于5 根。

    十八、經工程建設各方共同確認,因試驗設備或場地條件限制,無法進行承載力檢測的樁基工程,必須采用鉆孔抽芯法和超聲波透射法兩種方法進行成樁質量檢測,檢測數量規定如下:

    1、鉆孔抽芯的檢測數量不少于總樁數的10%,且不少于5 根。

    2、超聲波透射法的檢測數量不少于總樁數的30%,且不少于10 根。總抽檢樁數必須滿足規定。

    十九、承受水平荷載的樁基工程,應根據設計要求,進行水平靜載試驗。單樁水平靜載試驗的檢測數量不少于總樁數的1%,且不小于3 根。

    二十、承受抗拔荷載的樁基工程,應根據設計要求,進行抗拔靜載試驗。單樁抗拔靜載試驗的檢測數量不少于總樁數的1%,且不小于3 根。

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二三区| 国产福利电影一区二区三区,亚洲国模精品一区| 国产一区二区久久久| 一区二区在线播放视频| 美女啪啪一区二区三区| 四虎精品亚洲一区二区三区| 亚洲av色香蕉一区二区三区蜜桃| 久久免费精品一区二区| 视频一区二区三区人妻系列| 冲田杏梨AV一区二区三区| 亚洲Av无码一区二区二三区| 亚洲AV美女一区二区三区| 日本一区二区三区高清| 中文字幕一区二区免费| 国产精品无码一区二区在线观一| 一区二区三区四区在线视频| 日韩精品电影一区亚洲| 日本精品一区二区三区在线视频 | 成人中文字幕一区二区三区| 无码少妇一区二区三区| 久久久久成人精品一区二区| 亚洲av午夜福利精品一区| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 丰满人妻一区二区三区免费视频| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 日韩电影在线观看第一区| 色一情一乱一伦一区二区三区日本 | 相泽亚洲一区中文字幕| 大屁股熟女一区二区三区| 国产91一区二区在线播放不卡| 国产AV国片精品一区二区| 熟女性饥渴一区二区三区| 久久精品亚洲一区二区| 国产精品综合AV一区二区国产馆| 精品亚洲av无码一区二区柚蜜| 精品人妻一区二区三区四区在线| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线| 韩日午夜在线资源一区二区| 日韩精品中文字幕无码一区| 国产一区二区在线观看| 亚洲国产一区明星换脸|